繼電器為什么要并聯 一個反向二極管 首先我們打開我們的multisim 進行一個仿真實驗,我們將我們的繼電器等效為一根電阻和電感的串聯。組成一個RL電路。
+08:00C117聯盟網2716..png (93.91 KB, 下載次數: 137)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:48 上傳
通過我們的示波器可以看到我們的開始的電壓值為我們的5V,這時候我們將我們的開關進行閉合,我們來看下我們閉合后的示波器的顯示狀態。
+08:00C117聯盟網7174..png (99.3 KB, 下載次數: 138)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:48 上傳
+08:00C117聯盟網9145..png (78.38 KB, 下載次數: 129)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:49 上傳
我們可以看到當我們的開關閉合的瞬間就會出現一個很大的脈沖高度,那么這個電的電壓就可以認為是非常高的。 如果將我們的開關比作是半導體,比如三極管,mos管,他們都是有且出廠都已經設置好了一個耐壓值,那么對于瞬間的這么一個閉合,我們的這個開關就會受到很大的一個沖擊,由此而造成的我們的開關的一個損壞。 解決此類的現象的出現的方式就是并聯一個反向二極管,我們可以仿真看下。
+08:00C117聯盟網2998..png (86.3 KB, 下載次數: 128)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:49 上傳
這個時候我們可以看到它的一個瞬間的抑制作用就呈現出來了,但是在這個抑制的過程當中,我們的電感上面還是會出現一個電流電壓余量,可以認為是一個待消耗的一個狀態,這個時候我們可以在串聯一個電阻來配合我們的二極管從而來進一步實現我們的緩沖吸收的這么一個作用。
+08:00C117聯盟網5978..png (76.86 KB, 下載次數: 144)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:49 上傳
我們可以進行一個瞬間的斷開和閉合的這么一個操作,我們來看下這里的示波器的樣子。
+08:00C117聯盟網7947..png (82.09 KB, 下載次數: 138)
下載附件
保存到相冊
2019-10-19 09:49 上傳
這里的電阻我們取小一點,這里我們可以看到還是會有存在一個很高的的瞬間的過沖的波形,對于進一步的處理我們可以通過自己的設計而進行選型優化。 --------------------------------------------------------------- 每天學習一個技巧,日積月累你也是專家!